股票配资开户歡迎您的到来!

股票配资开户論壇
首頁 | 論壇首頁 | 新聞媒體 | 技術交流 | 咨詢服務 | 股票配资开户日記 | 查找主題
當前位置:首頁 ->論壇首頁 ->技術交流-> 醫院科室的除濕控制方案


gggipn

醫院科室的除濕控制方案

據了解,醫院科室空調系統可以将制冷、除濕分开控制。能有效地控制手術室内的溫濕度。該空調系統可以降低設備利息和運行费用,有明顯的節能效果,尤其對我國南方過渡季長地區,系統方案優勢明顯,更值得采用。

過去在醫院科室,醫院科室的除濕控制方案。濕度和濕度都是通過配置空調来調節,如今随着专业除濕技術的發展及普及,越来越多的醫療單位将濕度和濕度分开来進行調節,并部置不同的調節方案,起到很好的節能效果。

并提供室内人員所需的新風量,醫院科室空調系統控制室内溫度、相對濕度、塵、菌及有害氣體濃度。維持室内外合理的氣流分布,其中對相對濕度的控制在手術室空調系統中顯得特别重要。

那麼在这個相對濕度較高的手術室里,如果在一手術室里相對濕度降不下来。不隻會促使人體發菌量增加,還为細菌的繁殖、生存提供營養源。那麼在手術過程中手術傷口就容易受到感染。過渡季節相對濕度的問題尤其突出,而我國南方沿海地區大部分鄉村高濕度季節的時間很長,就更加不能不考慮潔淨手術室内的相對濕度有效控制問題了

首先國内手術室罕見的空調除濕方案及其存在問題?

相對濕度为40%60%有些特殊的手術類型要求的相對濕度可能更低些。目前國内在手術室空調濕度控制这方面的普遍做法是以下簡稱激進方案)新回風混合後先经過表冷器降溫除濕,一般手術室室内要求溫度为2225℃。此時的相對濕度一般为90%左右,遠达不到手術室的濕度要求,然後再经過電熱管再熱空氣,通過这個等濕升溫過程来降低相對濕度。这一做法濕度是达到要求了但它不可防止地出現了如下幾個問題:?

所以空調機組設計選型時必需要考慮預留足夠的制冷性能餘量,1初投资增加:由于考慮到電加熱會抵消一部分機組的冷量。造成設備初投资增加。例如:某醫院手術室冷負荷为16kW但該空調系統需匹配約6kW電加熱才幹滿足相對濕度的要求,那麼選型的空調機組的制冷量就要22kW?

不需要开啟電加熱来控制相對濕度時,2設備使用率降低:當手術室内濕負荷較小。由于設計時按最有利工況考慮設備,而此時實際負荷很小,設備使用率就降低了同時,長時間的低負荷運行狀态會造成冷凍主機出現喘振現象。

要开啟電加熱,3能耗增加:當手術室内濕負荷較大時。造成冷熱量相互抵消,能耗增加。?

比如南方地區的過渡季節。这種情況下,4特定情況下濕度問題很難解決:當手術室内冷負荷小而濕負荷大時。为了滿足溫度的要求而提高冷凍水的溫度,但这樣一来機組的除濕能力就進一步下降了空氣的含濕量降不下来,濕度問題沒法解決。

?

其次是一種溫濕度分开控制的手術室空調系統

?

筆者提出一種新型的醫院科室室空調濕度控制方案(以下簡稱新型方案)可以有效地解決激進方案所碰到問題。該空調是激進方案基礎上做了以下幾點改進:?

而在表冷器後面增加了一個獨立的冷卻式股票配资开户,1取消原空調機組的電加熱管。股票配资开户由壓縮機、冷凝器、毛細管或膨脹閥和蒸發器組成。这種新型的手術室空調的工作原理是新回風混合後首先经過機組的表冷器被冷卻,同時能初步除去空氣中的一部分水份,降低空氣的含濕量。然後再经過除濕系統的蒸發器進一步除濕,使空氣的含濕量达到設計要求,最後经過股票配资开户的冷凝器,通過等濕加熱過程来降低空氣的相對濕度。?

使用一個溫濕度探頭對手術室回風工況進行監控。當室内溫度與設定值不符時,2控制方面。溫度傳感器信号将傳遞給PLC控制冷凍水流量即制冷量;而濕度傳感器信号則控制除濕壓縮機的开啟與停機。这樣,相對濕度與溫度分开控制,既确保其控制精度,又解決了激進方案所遇到溫度與相對濕度難以匹配的問題。?

不需考慮電加熱消耗的冷量,3按手術室實際冷負荷匹配空調機組的制冷能力。相對激進方案選型的空調設備可以不用預留過大的餘量。?

4溫濕度工況變化時空調機組的運行情況:

制冷機組和股票配资开户同時开啟;①高溫高濕工況下。

制冷機組开啟,②高溫低濕工況下。因为制冷機組的表冷器有一定的除濕能力,且能滿足低濕度的工況,故股票配资开户不需啟动;

把主機冷凍水的溫度調高,③低溫高濕工況。使制冷機組在低負荷下運行,而股票配资开户开啟以應付高濕度的工況;

适當調低冷凍水的溫度,④低溫低濕工況。股票配资开户不啟动。?

實例計算比較?



III級規範潔淨手術室設定人數为6人,下面以某醫院一間III級手術室为例来對以上兩種方案進行分析比拟。根據相關規範和资料。考慮到實際使用時人數可能增加,按10人計算;設備負荷按100W/m?2照明負荷按640W手術室人員的勞动強度取为中等,其顯熱散熱量为88W潛熱散熱量为147W散濕量为219g/h人員的群集系數取0.89設備的同時使用系數取0.8據此計算出III級規範潔淨手術室的熱、濕負荷为:①顯熱熱負荷:3923W②潛熱熱負荷:?1308W③總體熱負荷:?5231W④濕負荷:1949? g/h⑤循環風量为?3000m3/h其中有480m3/h新風量,新風比取为16%?

?
本文地址:http://www.fskxjd.com/bbs/html/280.html


本帖在2013-04-01 17:04:19被gggipn重新編輯

____________________________________________________________________________
相關文章
  • 醫院科室的除濕控制方案
  • 轉輪股票配资开户在半導體行业潔淨室中的應用
  • 管道股票配资开户的原理分析?
  • 工业股票配资开户在生産制造上的應用
  • 濕度對各行业的影響
  • 川泰股票配资开户在檔案管理行业的應用
  • 濕度控制設備在無紡布生産中的應用
  • 環境濕度對農作物的影響
  • 濕膜加濕機在印刷业的應用
  • 川泰:印刷車間专用加濕器
  • 發表時間:2012-08-03 11:30:00
    Copyright © 2011 fskxjd.com Powered By 股票配资开户論壇- 論壇地圖 xml地圖 站長QQ:31600233